알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

한빛4호기 4.16kV 안전모선 B계열 저전압에 의한 비상디젤발전기 자동기동

  • 조회 : 272
  • 등록일 : 2024.04.24
  • 사건명

    한빛4호기 4.16kV 안전모선 B계열 저전압에 의한 비상디젤발전기 자동기동

  • 해당원전

    한빛  4호기

  • 발생일시

    2024년 4월 23일 20:28

  • 사고 고장등급(잠정)

    0 등급

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 0.0 % / 발전기 : 0 MWe

  • 상황

    □ 4월 23일 20시 28분경 계획예방정비 중인 한빛4호기(가압경수로형, 100만kW급)의
    비상디젤발전기가 자동기동되었음

    □ 안전모선에 전력을 공급하는 차단기가 개방됨에 따라 대기중이던 비상디젤발전기가
    자동기동되어 전력을 공급하였으며 발전소는 안정상태를 유지하였음

    □ 4월 24일 03시 08분 고장으로 추정되는 차단기 제어용 전자카드를 교체한 후 차단기를
    정상 복구하고 비상디젤발전기를 정지하였으며 대기상태로 전환하였음

    □ 차단기 개방 원인분석 도중 4월 24일 13시 05분 차단기가 다시 개방되었으며 비상디젤
    발전기가 자동기동되었음

  • 원인

    □ 안전모선 공급 차단기 비정상 개방 원인분석 수행 중

  • 소내·외 방사능 누출여부

    □ 발전소 내·외에 설치된 방사선계측기 지시값 분석 결과 외부 환경으로의 방사선 누출 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 고장 발생원인 규명 후 유사사건 발생을 방지하기 위한 재발방지대책을 수립하고 이행할 예정임

  • 기타 참고사항

    □ 해당 없음

  • 소속 및 직위

    한빛 제2발전소 안전부장

  • 성명

    김영철

  • 연락처

    061-357-2210

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태